以下是引用凌飞翼在2015-06-26 17:22:01的发言 >4楼:没有必要设-200~500℃。
但是必须保证你给的区间,将可能出现的温度范围全部包含,否则可能有意想不到的结果。
刚才又看了一下你的图片,第二张过程变量的上限值写错了,应该是1500,而不是15000。
以下是引用舍得珍惜在2015-06-25 09:58:58的发言 >2楼:谢谢,谢谢,总觉得...

引用2楼详细内容:

谢谢,谢谢,总觉得心里没底。
尤其是给定范围的低限、高限。听到一种说法是,传感器测量值的上线限就是这个给定范围的上线限。比如这个PT100,测量范围是 -200~500℃,那么我的上下限就要设为双极性,低限-200,高限500?

以下是引用凌飞翼在2015-06-24 22:24:40的发言 >1楼:理解的没错,可以满...

引用1楼详细内容:

理解的没错,可以满足你的控制要求。
接下来就是调整PID参数的问题了。

是的,是的。是我写错了。我咨询过负责人后,他告诉我温度在0度—150度内设定恒温点。也就是说根据现场环境,这个温度反馈值,有可能是负值。也就是双极性,我觉得有几个地方要注意:
1:我用的EM231 TRD模块。搭配热电阻Pt100采集温度,既然温度有可能是负值,这个模块的拨码开关有没有设定一种只能返回单极性数据的设置,如果有我就要看一下说明了,要不 -1度,有可能返回一个很大的任一正数,这个系统就没法正常运行了。
2: 就是温度设定上下限的问题了,如果不考虑裕量(0-150度本身就考虑了裕量了),在图二中,标定,我仍然可以选单极性,过程变量栏,范围低限填0,范围高限填1500. 输出项中不做改动。
如果再考虑裕量,恒温点有可能设定在零下的话(-10-150),我可以在图二中这么改动,标定选择双极性,过程变量栏,范围低限填-100,范围高限填1500. 输出项中不做改动。
我以上的考虑,没跑偏吧。