以下是引用xixinhui在2015-06-27 09:54:11的发言 >45楼:1.读取变频器的输出速度。
2.使用500ms中断,算出编码器的转速。如果波动大,时间可长一点。
3.比较两者之间的差值。差值过大就是有问题。(变频器没输出而编码器有输出,说明溜车了;变频器输出了而
编码器没输出,说明电机或编码器坏了。)
因为比较的是瞬时速度,所以就不管延不 延时了。
这是通常对闭环系统检测、报警的方法,不是判断编码器故障的方法。
在写这类检测方法程序时,重要的是检测间隔(中断间隔)和允差。
给出变频器启动ON信号到电机开始动作之间存在励磁时间;其时间随电机容量加大而增加(7.5kW励磁时间大约0.25秒);这还是指变频器上电随时在线、不考虑堵转的情况。
读取变频器输出作为比较,编码器信号允差的设置至少要在滑差转速2倍以上(>90kW要在4倍以上);例如4极7.5kW电机1440rpm;需要至少允差120转(约10%)。对于安装编码器不正确(同心度、角度偏差),本身得到的转速就是周期性波动的;如果变频器采用无传感器矢量控制时,本身输出频率就是快速波动的。这时就需要添写滤波程序,适当加大允差避免误报警。