45楼

电压是多少的?变频器有无du/dt,我们曾多次变频器无du/dt时,遇到过电机匝间短路烧毁,烧毁情况和你的差不多,就是没有过热迹象,但都是690V系统,变频器是ABB800的。
ABB变频器相对来说对电机的绝缘要求比西门子的高。你的是何品牌,说明书上对电机绝缘有无特殊要求?
电能质量分析仪的分析图片能否贴上来?
用电能质量分析仪最好观测24小时,最好用福禄克的。
我厂曾经来过帮助改善电能的厂家,帮助检测谐波,用的不知社么品牌的,当时检测出的报告吓人,要让我们上有源滤波,后来找设计院,设计院说设计的谐波不会大,找来福禄克电能质量分析仪监控了半天,根本谐波就没那么大。