回复:S7-200 PID 实例、基础问题

舍得珍惜

  • 帖子

    62
  • 精华

    0
  • 被关注

    4

论坛等级:游侠

注册时间:2013-07-22

普通 普通 如何晋级?

发布于 2015-06-27 21:35:13

9楼

展开查看
以下是引用BT在2015-06-27 17:58:19的发言 >8楼: 最后
输出值=标准化输出* (输出高限-输出低限) + 输出低限 比如 0.5 转换为 20400?是不是错了,应该是19200.个人理解,请版主核实,谢谢!
若定为手动输入,0.5.
则PLC输出数值=0.5*(32000-6400)+6400=19200.
@TOWER_RUSHER 是不是这个意思?
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-200

共有33257条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。