程序内容:
AN I14.4 开闭超速继电器1反馈
AN I14.5 开闭超速继电器2反馈
AN DB1.DBX21.0
AN DB1.DBX21.1
AN DB1.DBX21.2
A M100.0
= Q6.3 开闭超速使能命令
对应于Q6.3输出点的是KA继电器的常开触点和与此触点串接的系统控制继电器KM的线圈,KM得电的话,就会与电源自锁起来。而KA的线圈是由电源通过超速继电器的常闭触点与之串接的。超速继电器的触点处在常闭时,KA得电,处在常开时,KA失电。本例所说超速继电器由西门子公司生产的。
问题是:电机静止时,KM能得电!!!请问各位大侠原理是什么???

提问者:眯眯爱平二世


艾星落尘 回答道:

从你的描述上看,确实不太了解你的疑点是什么!是超速继电器的原理呢?还是整个控制线路?从控制线路来说,在没有超速或者说静止的情况下,电源经超速继电器的常闭触点触KA的线圈,只有KA得电,Q6.3输出才能够触发KM的线圈系统有了电源就能运行!一旦超速继电器有输出,KA的线圈失电,KM线圈也失电那么系统电源也就关闭了,同时Q6.3前的那些超速继电器的触点的作用相当于第二道保障!超速继电器在这里只是提供了一个信号!

还有2人在找答案上回答了该问题,查看全部>
程序内容: AN I14.4 开闭超速继电器1反馈 AN I14.5 开闭超速继电器2反馈 AN DB1.DBX21.0 AN DB1.DBX21.1 AN DB1.DBX21.2 A M100.0 = Q6.3 开闭超速使能命令对应于Q6.3输出点的是KA继电器的常开触点和与此触点串接的系统控制继电器KM的线圈,KM得电的话,就会与电源自锁起来。而KA的线圈是由电源通过超速继电器的常闭触点与之串接的。超速继电器的触点处在常闭时,KA得电,处在常开时,KA失电。本例所说超速继电器由西门子公司生产的。问题是:电机静止时,KM能得电!!!请问各位大侠原理是什么???