发布于 2015-06-28 11:47:18
51楼
我认为可能是电机的自身因素大一些,也就是质量问题,或者就是普通电机加装强制风冷后充变频电机了。
这样的大规格的变频电机,绕组线需要耐高温抗电晕的大规格电磁线,因为变频输出的dv/dt,对绕组线的绝缘要求更高,仅仅是耐高温线是不够的。而耐高温抗电晕的大规格电磁线恰恰是国内电磁线生产的短板,产能低,废品率高,价格高,3毫米以上超大规格的变频线产能更是少之又少,生产出来成品线就这几家一线合资品牌的都不够分的,那剩下的用的是什么大家都应该懂的,质量以次充好,规格以低充高比比皆是。
建议,变频器输出加装一个正弦波滤波器试试,如果问题解决,那就说明电机就是个普通电机而已。