超速继电器,是对电机超速保护的吧?
其中I14.4和I14.5是超速继电器给PLC的点,当着两个点任意一个有信号时,说明电机超速,PLC断开输出,停止电机进行保护吧?(AN DB1.DBX21.0 AN DB1.DBX21.1 AN DB1.DBX21.2 A M100.0这几个点不知道什么连锁,正常时M100.0=1,其他的=0应该)
电机正常时I14.4和I14.5=0,Q6.3=1有输出,电机KM能启动,电机异常时I14.4或I14.5=1或者都=1,Q6.3=0无输出,把KM断开
KM控制回路接的是Q6.3 KA的开点吧