回复:S7-200 PID 实例、基础问题

DontWorry

  • 帖子

    4
  • 精华

    0
  • 被关注

    2

论坛等级:游民

注册时间:2011-09-07

普通 普通 如何晋级?

发布于 2015-06-28 17:58:53

10楼

展开查看
以下是引用舍得珍惜在2015-06-27 21:35:13的发言 >9楼:若定为手动输入,0.5.
则PLC输出数值=0.5*(32000-6400)+6400=19200.
@TOWER_RUSHER 是不是这个意思?
以下是引用BT在2015-06-27 17:58:19的发言 >8楼: 最后
输出值=标准...

引用8楼详细内容:

最后
输出值=标准化输出* (输出高限-输出低限) + 输出低限 比如 0.5 转换为 20400?是不是错了,应该是19200.个人理解,请版主核实,谢谢!

没错,就是这样。
PID向导做完以后,会自动生成一个符号表(PIDx开头的)。你可以把符号表里的变量移到状态表里面,能看到这几个标准化值。
我的梦想是做一个自由职业者。