以下是引用TOWER_RUSHER在2015-06-28 17:58:53的发言 >10楼:没错,就是这样。
PID向导做完以后,会自动生成一个符号表(PIDx开头的)。你可以把符号表里的变量移到状态表里面,能看到这几个标准化值。
以下是引用舍得珍惜在2015-06-27 21:35:13的发言 >9楼:若定为手动输入,0.5...

引用9楼详细内容:

若定为手动输入,0.5.
则PLC输出数值=0.5*(32000-6400)+6400=19200.
@TOWER_RUSHER 是不是这个意思?

以下是引用BT在2015-06-27 17:58:19的发言 >8楼: 最后
输出值=标...

引用8楼详细内容:

最后
输出值=标准化输出* (输出高限-输出低限) + 输出低限 比如 0.5 转换为 20400?是不是错了,应该是19200.个人理解,请版主核实,谢谢!

好的,谢谢。我试试。能看到标准化值是在监控状态下看到的吧?