以下是引用矿工大牛在2015-06-29 07:30:09的发言 >52楼:谢谢各位的解答和帮助,我连续观察了一周,谐波量也跟另一台完全一样的做过对比,可以判断谐波不是导致毁坏的直接因素,造成发热是毫无疑问的;另外使用有问题,螺杆空压机在下午3-4点这段时间,被他们拿来做当吹炮烟(矿山井下)的气源使用了,这段时间就是负载无限大;还有就是空压机房太小,在内蒙地区温度相对较低,所以这一点被我忽略了,应该是这些原因的叠加造成的第一次损坏。
第二次应该是厂家卖给的是返修电机,我无论怎么追问他们既不否认也不承认,直说现在保证使用,坏了他们赔。
这应该不是问题的关键,负载无限大,既然是用的变频器,此时变频器不保护?如果变频器不保护,那么变频器的保护功能失效了,是不是设定的过载系数过大?
另外从第一台电机烧损情况来看,是局部高温导致电机绝缘劣化,个人认为还是电机的质量不过关。