发布于 2015-06-29 11:33:25
1楼
这是有点太长了。如果有多个设备:
定义个一个fb,
in:run,bool;//启动信号
stat:runtime,real;//运行时间,单位s
stat:reset,bool;//复位运行时间
A run
JCN M1
L 0.1
L runtime
+r
T runtime
M1:NOP 0
A reset
jcn M2
L 0.0
T runtime
M2:nop 0
上面的程序在ob35中调用,ob35的周期100ms。
有几个设备就调用上面的这个fb几次就好了。
活到老,学到老!为了生活学习吧!