7楼

谢谢各位大侠,上述的情况:1、制动电阻配了的,而且制动电阻有个阈值,记不得具体是多少,但是前期出现问题时调过了的,调到最低值了,很灵敏,且更换了一台制动单元。通过测量电阻器温度,证明电阻也确实工作了。2、北侠说的同一时刻的其他装置的进线电压值,基本没有波动。而且这故障经常出,有的时候是在轧机咬钢的时候,电压有个相对降低的过程时报出过电压。
看样子只能先换块CIM板了,但是四台并联的话,如何判断到底是哪台整流的CIM板出问题了呢?