发布于 2015-06-30 16:26:28
4楼
之前打400电话,技术支持老师说估计是电磁干扰,造成DP从站掉线(之前变频器报A0703和F0070),这几次把DP电缆全部从线槽里面拉出来,柜内接地检查了一下,但还是偶尔有故障停机。
今天早上做了那个延迟500ms报警延时,然后就没有停机了。那个持续30ms的故障,是不是有可能还是干扰造成的?这个报警,变频器还可以自动恢复的。之前程序里面,只要变频器故障,系统就会马上保护停机,现在做了500ms的延迟,问题是克服了,但原因还是不明。
努力工作,快乐生活!