以下是引用kdrjl在2015-06-28 08:35:56的发言 >3楼:2楼大侠讲的地线为相线的一半?这..?

这种说法还是要将前提条件的吧?我认为地线截面起码要有一个下限的约束,记得早期的西门子传动装置手册对PE线的截面有一个约束,那就是不得小于10平方截面。而且一般都是PE线和相线一样(在相线截面大于10平方的时候)。

特别是变频器系统,PE线截面不能小。因为辐射和传导干扰走的是PE线的表面(集肤效应)。




对于传动装置的PE电缆的截面积,我帮K版找到了西门子的原文出处。

至于柜体进线PE电缆截面积,楼主95mm^2的进线,PE就采用等截面的;
1000mm^2进线,应至少考虑700mm^2以上吧,截面积越大越好,当然还有成本限制。
对于大容量电力电子设备使用的装备,我认为接地截面积仅满足进线截面积的一半在实践中是远远不够的。

还有,柜体间的PE连接,国标是有规定的,最小也是16mm^2,





至于中性线,我认为能不用就不用,实在要用,需要根据负载计算一下容量,放一点裕量,确定进线截面积即可。