回复:地线和零线的规格应该怎么选?

Zane

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    21059
  • 精华

    399
  • 被关注

    1484

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2015-07-01 00:10:16

9楼

展开查看
以下是引用liucs_2009在2015-06-30 22:23:37的发言 >8楼@ ZANE Z版说的很好,但是有一事不太明白,在上图TP700 Comfort中,根据标准,TP700的地线至少应该为16mm2?印象中见过的触摸屏好像没这么粗的。。。
或者说,所有等电位线的连接都至少为16mm2?
这里并非指触摸屏的接地线要达到16mm^2,而是指触摸屏的接地及屏蔽要与至少16mm^2截面积的铜排绑定,如图所示,真实的接线就是触摸屏有一根1.5mm^2的接地线接到16mm^2的PE铜排上,通讯线的屏蔽层也通过抱箍绑定在铜排上。事实上,国内PE铜排16mm^2的很少见,这是4*4方形的材料,国内常见最小的PE铜排的是3*10的扁铜排。

的确,柜体及箱体的接地截面积是由其负载容量的大小来决定的,但PE导体的最小截面积及柜体与柜体或箱体PE导体连接导线的截面积都必须大于等于16mm^2。

我记得以前在一个讨论EMC的帖子里说过,把钱都变成铜排了,这柜子的可靠性就有保证了
Zane 注册自动化系统工程师 Always save before download
评论