回复:MM440如何实现DIN端子PID使能?

清风掠水

  • 帖子

    13
  • 精华

    0
  • 被关注

    5

论坛等级:游民

注册时间:2013-01-02

普通 普通 如何晋级?

发布于 2015-07-01 03:58:02

2楼

我的接线:
3、4 PID模拟量给定4-20ma。
5、9 变频器启动K1常开点控制。
6、9 固定频率K2常闭点控制。
7、9 PID使能K2常开点控制。
10、11 PID反馈模拟量4-20ma。
工艺要求:
DIN1端子负责变频器启停。
DIN2端子第一固定频率,负责低速送水直至水一个循环又回到水箱流量计有信号为止!这样可以防止飞车!
DIN3端子PID使能,当低速运行一段时间后一个循环打过来流量计有了信号自动接通PID调节!同时DIN2断开!
MM440和MM430还是有区别的!我是通过DIN3端子来实现PID使能的!MM430只需要把P0703=27;P2200=722.2即可!但MM440不同,首先P0703就没有27这个参数!即使调到99即BiCo模式再把P2200=722.2 DIN3端子接通后变频器自由停机!