展开查看
以下是引用旅客在2015-06-29 19:15:52的发言 >22楼:今年3月到5月初做完的一条生产线,用了2套S7-1500PLC和4套S7-1200PLC,就1500而言,实际上是老300PLC的升级换代产品,1200是老200PLC的升级换代产品。这次升级是全方位的,软件硬件方面都做相当大的改进。1、软件方面,统一集成平台博途,对电脑配置要求比较高,尤其是显示器尺寸。为这个项目新买的2台8G+i7配置一点没显出优势。2、将PLC,触摸屏软件,伺服等软件都集成到一个开发平台上了,很方便。不用想以前都得分别安装各自的软件,关键是版本间还有兼容性的问题。3、上装程序是连同符号表可以一同上载了,这个很给力。4、软件方面用着最深刻的就是指令了,比如字符串处理指令,数字值范围之内外比较指令,TP定时器指令,计算公式指令,拿过来就用。以前要实现我们得自己做逻辑。5、软件帮助文本,这次是西门子德国总部核心开发是中文就翻译好了,准确度很高。6、有多台PLC通过交换机共享数据时,下载智能提示你要连接的PLC以及IP地址。硬件方面:1、前面板有自诊断和系统信息提示功能,还可以做自己公司的LOGO。2、有系统电源和负载电源可供选择,最多扩展32个模块。前连接器是统一的。3、接口方面统一是2个标准的PN口,支持profinet通讯。通讯速度更快更开放。回头来说一下组态控制功能,这个功能很实用,有点像S120伺服控制器的电机模块的预占空功能,绝不是什么带电情况下安装或者拆除模块的功能,那个叫热插拔功能,对于模块扩展没有任何实际意义。这个对于用户前期设计方案时有计划的预留模块空位,或者已有系统的某个模块坏了,拆除维修但是又不影响本系统运行生产的情况下有实际用处。具体操作是靠程序简单操作就可以实现。OB里调用扩展的WRREC指令,填写控制数据记录编号196,硬件标识符33,并对该模块进行编码FF即可。模块添加上后控制数据记录会自动进行相应的调整。
您对西门子新一代控制器产品的知识掌握得不少。点赞!