发布于 2015-07-01 19:00:17
15楼
to:9楼 y 版,我就是基于电机空轴运行,转子电流忽略不计才如此这般的。一般电机空轴运行稳态时的转矩电流不会超过其额定转矩电流的3%,很小。而且正是基于这个特点,可以用V/F空载运行在0.8额定转速下,用r0027的示值,作为额定励磁电流预输入P0320(需要换算%)。
to:13楼大侠,其实这个无所谓,所以把最低点设为45%,我认为是基于两点考虑,第一,励磁电流和磁场的关系在绘制的磁化曲线中可以看到,50%一下的关系是线性比例关系,所以45%一下基本是直线;第二。,一共就4个点描绘,所以把有用的点尽量放在非线性段,而且是以100%为界,小于100%两个,大于100%两个。基本能反省磁化曲线的基本特征即可。
to:14楼大侠,磁滞现象可以适当取中值即可。
我是你的朋友