NO.1中的电机F和U都是可变的,如设P310=50,P304=380,MM440的F<50是恒转矩运行,F=25HZ时,电压是190V,是不可以的,F>50是恒功率运行.

如设P310=50,P304=125V,MM440的F<50是恒转矩运行,F=25HZ时,电压是62.5V,是可以的,F>50是恒功率运行.F=152HZ时,电压还是125V,也是不可以的,根本拖不动
负载的