回复:直流调速系统,电机温度高烫手,励磁输出电压变高超过额定电压, 是调速器问题还是电机问题?

老兵veteran

版主

  • 帖子

    9991
  • 精华

    506
  • 被关注

    574

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-11

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2015-07-02 11:42:18

4楼

电枢额定电压时转速应该低于额定转速吧?把P102设置成11.5再试试。
另外,励磁两个电压220V-145V对应11.5A-8.5A,这是怎么回事?我还没见过这种标法的呢,我只见过用于并或串励磁绕组的标法,那时的电压及电流是两倍对应关系。这种是什么情况?有谁知道,点拨一下?