展开查看
以下是引用Zane在2015-06-30 01:07:31的发言 >1楼:这程序编得!怎么错的都没搞清楚!
定时器的使能端怎能用ENO的输出呢?
只要前面的转换与乘法指令正常执行,FB_ON就永远为1,除非前面转换与乘法指令出错,但错了以后,后面的指令是不会执行的。
别此功能在三菱很容易实现,仅仅是有差别而已,这是基本功,这种错误与品牌无关。
首先感谢指点。
然后,我想说的是。你说的这个我都知道。首先需要更正的一点,ENO确实是转换正常与否的标志,但前面转换与乘法指令不执行的话,ENO也不会有输出的。其次,前面转换与乘法指令执行错误,后面不执行是我要的功能之一。
另外。这条指令,在三菱Works 2 结构化梯形图中很容易实现,这个是确实的。因为三菱的FB相当于主控指令,所以很容易实现!
以上!谢谢!