发布于 2015-07-02 15:29:18
7楼
谢谢各位老师的指导!
这两天我把柜内的接地,DP电缆的接地以及DP接头又重新压接了一下,然后将P2040改成了100ms,这两天没发现这个干扰了。
其实我们这边一直还是蛮重视EMC的,变频器进线端配有滤波器,柜内控制电源是由380-220的变压器出来的,变频器接地黄绿线是50mm2的粗电缆, 柜内电源是三相五线制的,地线和零线是分开的,PLC模块下面配了一排屏蔽电缆夹,屏蔽层集中在这里接地..., 所以这么多年来,这个情况还真是第一次出现。
努力工作,快乐生活!