回复:mm440变频无法用uss连接

yming

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    23251
  • 精华

    882
  • 被关注

    1260

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2015-07-02 21:00:32

2楼

你说的牵扯到几件事儿了。
对于MM440版本V2.2的需要给DriverMonitor打个补丁。(补丁在SINAMICS版区的置顶帖中)
MM440是同时存在两个通讯的通道:一个是端子上的(29、30);一个是BOP接口的。
使用端子上的是设置0组P2010.0速率;P2011.0地址
使用BOP处的串口组件是设置1组P2010.1速率;P2011.1地址
DP模块虽然插在BOP处,但它占用的仍然是端子的通道;BOP通道还是可以插在DP模块之上的。互相不要影响,可分别设置速率,地址;同时工作。
P0918是DP模块的地址,和这些USS通讯没关系。
学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?