回复:现场一故障待处理(MM430拖动风机运行频率输出不正常)

小辉2013

  • 帖子

    14
  • 精华

    0
  • 被关注

    2

论坛等级:游士

注册时间:2013-05-09

普通 普通 如何晋级?

发布于 2015-07-02 21:11:44

6楼

最后成功解决,原因是厂家柜内控制线用的是多股线,(但并非是屏蔽的,仅仅用缠绕带缠绕而已)。找来一段多芯屏蔽线替换了柜内的多股控制线,接好端子检查,两端屏蔽层接地,正常启停。可判断,原因就是因为干扰,未使用屏蔽线作为控制线。