回复:输送带上剔除不良品,需要带编码器,求大师指点!!

芳季

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    15507
  • 精华

    101
  • 被关注

    961

论坛等级:至圣

注册时间:2007-08-03

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2015-07-03 11:34:07

14楼

能使用P指令给【电眼】接脚。这样做的话Q0.0也会只输出一个脉冲。
v140.0也是错啊。你16#64作为表头那么就是vb100是表头占用64个数据。那么vb100+64×4+n已经占用了很多空间了,v140.0肯定在这个区间里面。(n是多少详看程序注释)
========分割============
你需要在距离I0.2电眼600毫米的地方仿真I0.2的信号。
你的编码器转一圈是800个脉冲。
编码器传动轮节圆直径73毫米。
I0.2到仿真点之间你建议了64个边缘信号。(也就是最多有31个物体在两者之间)
工作表头从vb100开始。
高速计数器现在值是800。(当前截图的时候是计到800)
你使用Q0.0作为程序仿真的输出点。
你使用一个v140.0的地址作为一个临时使用的地址。
==========分割===========
以上就是你设定值的意义。