以下是引用纯属虚构在2015-07-03 12:50:10的发言 >3楼:FC里面用不是要使用很多的DB块了么,如果是FB 里面是可行的
以下是引用qzcq在2015-07-03 11:30:23的发言 >1楼:为什么不采用多重背...

引用1楼详细内容:

为什么不采用多重背景调用SFB3,SFB4,SFB5?

可以考虑把SFB的DB块定义为FC的Block_DB接口参数,从而不影响FC的通用性,不过FC引脚会多出相应SFB定时器数量的DB块参数