我曾经的一个项目遇到的事情和这个案列几乎一样,分享一下。
当时是0.75KW的电机,我用的是0.75的变频器,当时电机端负载带螺旋下料的螺旋管,属于重载启动,当时电机无法运行,把变频器摘掉直接接380V电源电机没有问题,带上变频器把电机脱开负载也没有问题。后来意识到是机械匹配问题,更换1.5KW变频器,OK.