以下是引用北雪雪纷飞在2015-06-02 15:56:02的发言 >6楼:250KW的电机运行到400A的电流就应该说不算低了,,电机的烧毁不能单单看电流,有很多的方面,我觉得有几个方面也有可能:
1 变频器出线是否带有输出电抗器,,没有输出电抗器,如果电机质量不过关,电机电缆很长的话,很容易出现匝间短路的现象。
2 楼主测的是电机表面的温度,我觉得这个还不完善,,,,应该重点测量电机前后轴承端盖的温度,因为电机轴承如果有问题很大程度上会烧毁电机。
3 打开电机注意电机轴承,,看看轴承是否有烧灼的现象,以确定是否存在轴电流。
4 我觉得电机有点过载了,虽然说电机没有超过额定电流,如果压力一直低,他是一直在400多A运行的,现在的电机质量没有那么过关 ,我觉得80的负荷就可以了,,碰到过355KW的电机,外形跟200KW的差不多,一看就不对,,
5 以前用接触器控制200KW的电机,没有烧过,,按说用变频器保护更灵敏,,,电动机外壳的漆都融化了,说明他的温度很高了,,变频的参数应该完善一下。。