35楼讲到,V/F控制如果启动能达到VC程度,启动没问题。这个观点我很赞同。也就是说,启动时(电机零速),如果给定的电压能达到电机额定电流,即可使电机实现额定转矩的启动。
但是,如果传动系统的实际负载转矩超过了电机的额定转矩,那就属于过载状态,也就是传说中的电机容量选小了,需要电机过载启动。这种情况为什么工频直起可以启动呢?那是因为,工频直起可以实现电机的过载倍数启动(一般在2-3倍额定转矩)。
那为什么不用工频直起的方式呢?就是如35楼最后一句话所言。工频直起的电流倍数太高了,其他的电气条件不允许这么做。比如,开关、保险、热保护等会因为过电流而动作。
我是你的朋友