我单位一台设备采用315-2DP PLC挂人机MP370及一些分布式I/O,最近运行中不定时发生通讯中断造成生产严重困扰,而且有越来越频繁的趋势。检查过外围并处理过接地,状况依然。现通过诊断得到如下诊断结果,究竟故障点在站6还是站7?因新手第一次遇到分析来分析去越搞越糊涂,请高手指教,万分感谢!
机架: 0
插槽: 2
事件 1 / 10: 事件 ID 16# 38C4
分布式 I/0:站 返回
受影响 DP 从站的地址:站编号: 7
DP 主站系统 ID: 1
DP 从站的逻辑基址:输入地址: 2045
DP 主站的逻辑基址: 2047
所需的 OB:机架故障 OB (OB86)
优先等级:26
外部错误, 离开的事件
12:53:58.489 2015-07-03
事件 2 / 10: 事件 ID 16# 3842
模块 确定
模块类型:分布式 I/0
输入地址: 2045
用户信息可用
来自替代者的诊断中断
所需的 OB:诊断中断 OB (OB82)
优先等级:26
外部错误, 离开的事件
12:53:58.369 2015-07-03
事件 3 / 10: 事件 ID 16# 3842
模块 确定
模块类型:分布式 I/0
输入地址: 2045
用户信息可用
来自替代者的诊断中断
所需的 OB:诊断中断 OB (OB82)
优先等级:26
外部错误, 离开的事件
12:53:58.358 2015-07-03
事件 4 / 10: 事件 ID 16# 3842
模块 确定
模块类型:分布式 I/0
输入地址: 2045
用户信息可用
来自替代者的诊断中断
所需的 OB:诊断中断 OB (OB82)
优先等级:26
外部错误, 离开的事件
12:53:57.675 2015-07-03
事件 5 / 10: 事件 ID 16# 3842
模块 确定
模块类型:分布式 I/0
输入地址: 2045
用户信息可用
来自替代者的诊断中断
所需的 OB:诊断中断 OB (OB82)
优先等级:26
外部错误, 离开的事件
12:53:57.663 2015-07-03
事件 6 / 10: 事件 ID 16# 39C4
分布式 I/0:站 故障
受影响 DP 从站的地址:站编号: 7
DP 主站系统 ID: 1
DP 从站的逻辑基址:输入地址: 2045
DP 主站的逻辑基址: 2047
所需的 OB:机架故障 OB (OB86)
优先等级:26
外部错误, 进入的事件
12:53:57.639 2015-07-03
事件 7 / 10: 事件 ID 16# 38C4
分布式 I/0:站 返回
受影响 DP 从站的地址:站编号: 7
DP 主站系统 ID: 1
DP 从站的逻辑基址:输入地址: 2045
DP 主站的逻辑基址: 2047
所需的 OB:机架故障 OB (OB86)
优先等级:26
外部错误, 离开的事件
12:53:39.381 2015-07-03
事件 8 / 10: 事件 ID 16# 3842
模块 确定
模块类型:分布式 I/0
输入地址: 2045
用户信息可用
来自替代者的诊断中断
所需的 OB:诊断中断 OB (OB82)
优先等级:26
外部错误, 离开的事件
12:53:39.262 2015-07-03
事件 9 / 10: 事件 ID 16# 3842
模块 确定
模块类型:分布式 I/0
输入地址: 2045
用户信息可用
来自替代者的诊断中断
所需的 OB:诊断中断 OB (OB82)
优先等级:26
外部错误, 离开的事件
12:53:39.252 2015-07-03
事件 10 / 10: 事件 ID 16# 38C4
分布式 I/0:站 返回
受影响 DP 从站的地址:站编号: 6
DP 主站系统 ID: 1
DP 从站的逻辑基址:输入地址: 2046
DP 主站的逻辑基址: 2047
所需的 OB:机架故障 OB (OB86)
优先等级:26
外部错误, 离开的事件
12:53:39.236 2015-07-03