发布于 2015-07-05 12:32:55
37楼
要看具体的工况。例如:楼主的7.5kW;实际上配个15kw的变频器增加不了几个钱。越是小功率的,价格差异实际值越小(功率X2,费用仅差几百元)。反正PM240-2现在0.75的都配个2.2的变频器(相差不到300元),尺寸大小一样。
这类小功率的,支持200%3秒的过载,再加上配置变频器功率大,起动/加速性能很好哦。
异步电机工频直起,转矩最大也就是2.2倍;瞬间电流6倍额定。这在V/F控制中是可以设置的(P1312=250%max.)同时,P1311也可以设置250%max。,两者作用是叠加的。
所以,只要变频器容量大,可以达到工频起动相似的效果,也不会报过流(至少P0640允许电机过载400%)。
一旦转动起来,系统的转动惯量就起作用了。对吧?
要是卡在那里,电机等于堵转了,电流大;频率上升也被限制了。
学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?