强烈建议楼主将P102设为11.5A的电机额定励磁电流,电机长期温度过高会造成绝缘老化,直至烧毁电机。如果改为11,5A电机温度还降不下来的话,还可以将P102改为适当低于11.5A,一般不会影响电机的正常使用,但电机的温度会降低。