回复:十分火急,请求6se70-500kw整流回馈单元008封锁故障

永往直前

  • 帖子

    175
  • 精华

    5
  • 被关注

    16

论坛等级:侠客

注册时间:2009-06-26

普通 普通 如何晋级?

发布于 2015-07-05 21:02:33

5楼

各位,故障排查了,确实是CUR的故障,CUR如报F041,几乎跟CUR板有关系。但是在更换后下载参数确费了麻烦,后来还是西门子工程师帮的忙。开始我们用DRIVE MORNITOR V5.1版将我们的备份参数下载进去,下载前未将板格式化,当下载到97%的时,弹出窗口提醒有40几个参数不能下载,还提醒有通讯中断。我们查了,P684,并将波特率改为一样,再板格式化还是不行。无奈,请求西门子支持,经过多次。。。。。。。,后用DRIVE MORNITOR V5.4版上传相同设备相同型号的参数,再下载到新CUR板上,成功,上电显示009,正常。(注意板格式化就是不能下载参数,无语。)

精华帖版主置评:看来备用装置的版本比较高,所以5.1版的DRIVEMONITOR就心有余而力不足了。 因CUR本身的问题导致008也不多见,这个实案证实了这种可能。支持一下。