840Dsl双向补偿是,出现20125补偿速度变化过大报警

已锁定

wnesta55

  • 帖子

    2
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:新手

注册时间:2015-01-07

普通 普通 如何晋级?

840Dsl双向补偿是,出现20125补偿速度变化过大报警

938

0

2015-07-05 23:43:13

展开查看
引用自找答案,问题ID:128475

请问各位专家,我在调试8400Dsl中的双向补偿功能对进给X轴进行了双向补偿,现在补偿都已生效能看到补偿值,但是在运行相应的轴时,会经常出现一个“20125 轴X补偿值变化太快的报警”,查了帮助信息跟参数MD32730有关,现在我已经将该参数改为了80仍然出现报警,如果要彻底解决这个报警应该怎样处理 ?

提问者:wnesta55


砸飞机卖废铁 回答道:

把32000降低一下试试,检查一下补偿表中的补偿值是否正确,补偿表中应该是存在一些突变较大的补偿值


补充:把32000降低,不是增大,而且补偿表中第一个值是不能加补偿值的,这是最主要的原因

还有1人在找答案上回答了该问题,查看全部>
补偿的数据确实有些大了。
双向补偿在调试手册说的就是需要将反向间隙保持为0,然后我也是打的全程的激光,然后用的各自补偿得出的补偿值,已经尝试增大32300,32000等参数可以减少到只有在轴反向时出现报警,这个报警闪一下就没有了,也不引起加工停止,只是会不断的闪显报警。不知道还有没有别的办法来消除这个问题?