请问各位专家,我在调试8400Dsl中的双向补偿功能对进给X轴进行了双向补偿,现在补偿都已生效能看到补偿值,但是在运行相应的轴时,会经常出现一个“20125 轴X补偿值变化太快的报警”,查了帮助信息跟参数MD32730有关,现在我已经将该参数改为了80仍然出现报警,如果要彻底解决这个报警应该怎样处理 ?
提问者:wnesta55
把32000降低一下试试,检查一下补偿表中的补偿值是否正确,补偿表中应该是存在一些突变较大的补偿值
补充:把32000降低,不是增大,而且补偿表中第一个值是不能加补偿值的,这是最主要的原因