我做的是D410-2 DP/PN走DP连接CU305+PM340。CU305没有PN口,只能DP通讯。另外D410是单轴,不能做同步的。据西门子的工程师说,D410+PM340走DP拖CU305+PM340的方案从成本上来说,比D425+SLM+电机模块的模式没便宜多少,性能上要低很多。