回复:s120频繁报7801故障。怎么办?

梦天空

  • 帖子

    1274
  • 精华

    68
  • 被关注

    86

论坛等级:至圣

注册时间:2008-12-28

普通 普通 如何晋级?

发布于 2015-07-07 16:08:17

1楼

F07801是电动机过流故障。
一般此问题涉及到的很多,比如负载问题,工艺调整问题等,但还有一个主要能引起的问题是电动机的电缆对地或者短路,一般此问题出的最多,
比如我们常遇到电机低速时有时正常,速度高设备一有震动,就报此故障,一检查电机电缆进线处磨破。
又如,有时电机正常,有时报此故障,一检查,电缆屏蔽层有小铜丝有时对相短路。
还有有时电机内或者变频器出相线需接也会造成此情况。
所以你需要重点检查一下电缆及接线盒内电缆有无需接或短路。