回复:西门子S120 BLM报F30002故障跳停

@小电工

  • 帖子

    421
  • 精华

    5
  • 被关注

    54

论坛等级:侠圣

注册时间:2014-12-31

普通 普通 如何晋级?

发布于 2015-07-07 17:50:55

8楼

你们自己没有供电变电站的监控吗?看看曲线啊。还有你wincc看的曲线有可能不准。你最好用starter看、或者你pda里边如果将曲线做进去了,也可以看。
没有什么不可以
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SINAMICS

共有8093条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。