如果真是二极管整流(不可控),而且励磁不需要带电通断,我什么零缀都不会接,进线处加一个电子开关(固态继电器)即可。当然,励磁电流的检测还是要的,否则零励导致的电枢回路会过电流放炮。电子开关的优点是关断无电流冲击。整流桥就是励磁线圈的续流通道。

楼主说线圈烧掉了?估计是励磁过热。电压高可能导致的。一般的Z4电机,励磁电压标称是180V单相,但实际上达到额定励磁后,只有140-150V左右。180V就偏高了。正因为此,励磁电路最好还是恒流控制比较好。真花不了多少钱。但能保护励磁线圈,使其不至于发热严重。

如果是可控硅整流,RC阻容吸收电路就是必须的了。