展开查看
以下是引用西门子系统工控在2015-07-04 18:50:44的发言 >2楼:还是报主轴或温度过高报警
611U驱动吧,超温报警时驱动上报警还是PLC报警提示超温,PLC报警检查611u电源模块的X121的51和53两端子是否闭合,辞典断开说明电源模块报警,应该是硬件故障,电机温度报警电话可能负载过大或热敏电阻异常,测量编码器线13脚和25脚之间电阻,正常室温下大约560欧姆左右。报警的目的是防止故障扩大,造成更严重的损失,所以先弄清楚是哪里报警,找问题并解决,别老想屏蔽报警,这样你会付出代价的。