以下是引用kdrjl在2015-07-07 19:33:30的发言 >15楼:回复14楼;根据14楼的解释,你的问题就来了:

第一,变频器的输出接接触器开关?为什么?变频转工频的控制吗?如果是,罢了,如果否,那变频器输出加这个开福安是做什么的呢?

第二,很关键,这么接变频器的输出还是没有按照西门子官方推荐的接线方法去做。受控电机的PE端子,与变频器输出的PE端子要直接用大截面导线连接,就好了。




此图已经发过 n 次了,但还是看到有人不够重视变频器的接线工艺和方法。其实,这么接用不着问为什么,只要现场试试,PE线直接的接与不接两种情况对比。心知肚明。
谢谢kdrjl老师的回复。

我们这个盘柜成套商是上海的一家德企,制作工艺一直不错的。

我们加这个接触器,是为了停机和急停时变频器和电机的完全隔离,特别是急停,我们系统配有pilz的安全继电器,没有操作员的权限,系统是无法复位急停故障的。

系统启动时,是先给这个接触器吸合信号,接触器吸合了,变频器的使能信号才给出。

另外,我们电机电缆是2根4x150的屏蔽电缆,电机的PE和控制柜的地排是接在一起的,接地肯定没问题。从第一张图片里面可以看到,我们柜内有一根30*10的接地铜排。