回复:应用探讨——关于接地标准和接地规范的讨论

追风者

  • 帖子

    1
  • 精华

    0
  • 被关注

    1

论坛等级:新手

注册时间:2008-01-09

普通 普通 如何晋级?

发布于 2015-07-08 11:44:12

125楼

关于电缆桥架接地.
和大家分享一下最近遇到的干扰问题,设备是电机100KW左右,外加一些4-20ma信号,接地和2楼的做法一致,运行过程中发现有4-20ma信号存在闪断的现象,即信号在很短时间内到0ma然后恢复,由于时间很短,系统没有给出故障和报警,断线报警都没有。设备整体比较小,铺线时动力和信号线走的一个桥架,中间也加了隔板。

解决方法:
桥架拉接地线到柜内铜排,信号就再没闪断过。