3楼

展开查看
以下是引用yming在2015-07-08 09:33:49的发言 >1楼:是的。只要按铭牌参数输入,做P1910=1电机辨识,基本就可以了。
电机不要小于1/8变频器容量。
谢谢大家的回复
我把P305 P307设置完,参数辨识完后。如果电机电流达到电机额定电流的150%,电机是运行一分钟再跳过载,还是直接跳过载?P640电机过载因子是150(默认),如果我把P640改成120,电机是达到电机额定电流的120%,运行一分钟后跳过载吗?
知足知不足 有为有不为