发布于 2015-07-08 13:13:59
14楼
1、因为是老的直流控制系统,不是直流控制器;开机后励磁就一直通电。QLJ电流继电器起次磁保护,互锁回路中励磁没有接通前,电枢回路接通不了的;手中的图纸,电流继电器就这一个作用。如斑版所说:“当然,励磁电流的检测还是要的,否则零励导致的电枢回路会过电流放炮。“
2、正如各位大侠分析的,图二中虚线部分原电路是没有的。二极管有爆过,可能是断磁时过压被击穿
3、正是因为想建立更加稳定的励磁电压和电流,所以提出如图一:变压器二次侧和直流回路加上阻容吸收。现在就是算法和选型不知道。
与时俱进,活到老学到老