以下是引用眯眯爱平二世在2015-06-30 18:03:20的发言 >2楼:不好意思,你理解的正好相反,应该是正常时I14.4、I14.5都=1,Q6.3=0无输出。
你不知道正确答案,怎么知道别人刚好说反了?

AN I14.4 //将I4.4的反状态赋给当前的RLO
AN I14.5 //此刻的RLO与上I4.5的反状态的结果,赋给当前的RLO
AN DB1.DBX21.0 //此刻的RLO与上DB1.DBX21.0的反状态的结果,赋给当前的RLO
AN DB1.DBX21.1 //此刻的RLO与上DB1.DBX21.1的反状态的结果,赋给当前的RLO
AN DB1.DBX21.2 //此刻的RLO与上DB1.DBX21.2的反状态的结果,赋给当前的RLO
A M100.0 //此刻的RLO与上M100.0的状态的结果,赋给当前的RLO
= Q6.3 //将当前的RLO赋给Q6.3

就上面七条语句而言,就是把各变量与的结果赋给当前的RLO,然后将当前的RLO赋给Q6.3。把上面七条语句转换成LAD或者FBD,更是一目了然。。。。。。