发布于 2015-07-09 08:38:37
3楼
在NC/PLC状态中监控到DB3703.DBD4状态B(二进制)为1000011111110100000000000000000
状态H(16进制)为43FA0000 状态D(10进制)为1140457472
这个接口信号是NCK到PLC的信号是第二主轴 的设定值显示 我现在需要将这个数值传送到QW60中去,但是PLC程序上的mov w指令符号上不能直接写DB3703.DBD4 需要一个16进制的数值 而转数是需要时时变化的所以我想知道怎么将DB3702.DBD4的时时变化情况转化为一个16进制的数值传送到QW60里面 简单点说就是怎么用指令符号前面能直接写DB信号后面直接转化出16进制的数值来