回复:电气柜需要散热,在背板上需要开孔装两个风扇,如果加上滤网和百叶窗,整个电柜防护等级能达到多少?

梦天空

  • 帖子

    1274
  • 精华

    68
  • 被关注

    86

论坛等级:至圣

注册时间:2008-12-28

普通 普通 如何晋级?

发布于 2015-07-09 18:01:30

1楼

原则上防护等级不变。这还需要看你的原柜防护等级多少,对于IP2*-ip4*,基本上不变,但对于防护等级特别高的就会降低。
如为了散热开孔,注意热量会向上,所以最好风扇加在柜子顶部或者背板顶部,如果柜内有大的发热设备比如变频器等,风扇最好对应发热设备的顶部,这有利于快速散热。