6RA80参数。实在找不到。码值清零。码值倍率。急求。拜谢
请问各位朋友:西门子6RA80直流调速器,如何参数清零编码器码值? 即用哪个二进制位参数来清零r00482.0的数值?用P411.2好像不可以啊? 我这里走的是DP网络,所以请教下用哪个参数来BICO互联?在线等!拜谢了!
另外,编码器倍率设置P418=2的话,到底是多少倍率?是4?还是?比如编码器是每转1000脉冲的,设置P418=2,码值R0482走多少??好像是4000. 不确定啊,请指教。谢谢了
第一个问题,找了一下午参数表,找不到。。。