发布于 2015-07-10 10:21:53
19楼
楼主的图的确很有意思,不知道设计者在抄图的时候知不知道各个器件的作用。
1.图1的励磁变LB接法和图2的区别是图1可以通过同名端降压或升压;
2.交流侧搞了个阻容吸收,吸收进线尖峰,早先的设计。二极管耐压是从低到高发展的,现在想找800V以下的整流管都不容易了;
3.直流侧阻容吸收也是晶闸管控制的典型电路,在二极管整流里只能是直流开路时的吸收保护,自然换相,可以不用;
4.欠流继电器QLJ是必要的欠流保护了,不过对二极管整流,调起来要麻烦些;
5.直流侧的阻尼电阻更是晶闸管整流的常见应用,100或200W的,电阻编码102(1k欧),106太大了,106欧姆又太小了。作用是当晶闸管输出电压脉动较强时,为避免励磁绕组感生电势造成晶闸管不可靠导通,引入的阻尼环节。二极管整流用不上。更不是断电时的吸收电阻,二极管整流,交流侧断电时桥臂二极管续流。
6.楼主电机励磁绕组可能是两组绕组,目前接了一个。所以电流大。冷态时候测一下绕组电阻,如果是25欧左右就差不多了。