回复:高手能帮忙诊断一下这段代码吗,一运行CPU就STOP

艾星落尘

  • 帖子

    996
  • 精华

    1
  • 被关注

    179

论坛等级:至圣

注册时间:2010-02-26

白金 白金 如何晋级?

发布于 2015-07-10 11:06:14

2楼

L 0
L #No_R //以上两个指令的作用是什么?或者应该是 T #No_R
loop: NOP 0
L #No_R
L 14
*D
L P#DBX 0.0 //P#DBX 0.0在这个指令前最好是先执行OPN指令
+D
T #status
OPN DB1004
L #status
L 2192
+D
LAR1
A DBX [AR1,P#0.3]
S M 40.3

L #No_R
L 1
+D
T #No_R

L #No_R
L 101
< D

JN loop
NOP 0
按照你说的意思,是不是只要你说的那些字节里的第四位(P#0.3)有一个为1进行置位就可以了,
那么应该这么写;
OPN DB1004
LAR1 P#DBX2192.0
L 100
_001:T MW100 //这个字可以自己找一个
A DBX[AR1,P#0.3]
S M40.3
+AR1 P#14.0
L MW100
LOOP _001
NOP 0
一个人在战斗
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-300/400

共有54619条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。