2楼

更换CUVC板子是不会影响T300中的程序的,T300板子的初始化工作是在停电再送电时进行的,
报工艺板子故障很可能你CUVC板子下载的参数和旧的CUVC的不一致.建议你仔细核对一下参数是否有不同.
另外工艺板子故障也是有代码的,你在线看看CUVC中从T300映射过来的故障参数位,看报的是什么故障.是否可以在CUVC中屏蔽掉,如果屏蔽不了就看T300的程序吧,找到故障位,逐个处理。